交流型UPS电源的功率因数低、电流失真严重、高次谐波干扰大,而且普遍采用BYPASS设计,因此电路结构复杂化,调试困难,成本上升,可靠性降低。此外交流型UPS电源难以实现并联运行。为此,目前又出现了大功率直流型UPS电源,如图2所示。该方案在节约能源、提高可靠性、降低生产成本等方面有一定的改进,该电源省略了DC/AC环节和开关电源中的AC/DC环节,因而生产成本降低。新方案在功率因数校正方面有较大提高,功率因数从60%提高到95%,长春EPS维修厂即相当于电网的负荷减少了30%左右,因此输出功率大大增加,且明显降低了对电网污染,另一方面,可以简化DC/AC和AC/DC环节,不需要设计逆变器、锁相环和稳频部分,还可以省去原输入级大容量储能电容器,在DC/DC变换中只需留下高频小容量电容器,由于蓄电池组的耐瞬间冲击能力强,故BYPASS也可以省略掉。
新的UPS电源系统具有良好的扩充性与分布性,允许多台小功率电源并联使用,共同向一台大容量负载供电,只需要总功率之和大于负载容量即可。因直流变换对功率因数校正影响小,故新方案容易实现较高的功率因数校正,减少开关电源对电网的干扰污染,有利于实现净化电源的目标。
3 UPS的负载问题
UPS输出波形有方波和正弦波两种类型。方波输出的UPS带负载能力相对较差,负载量一般为额定负载的40%~60%,而且不允许带感性负载,负载太大有时可能损坏负载电路中的电源滤波电容;正弦波输出的UPS带负载能力相对较强,并能带微电感性负载。一般地,UPS外壳上标有输出功率,有些以有功功率瓦(W)或千瓦(kW)表示,也有的用视在功率伏安(VA)或千伏安(kVA)表示。有功功率用?P?表示,视在功率用?S?表示,则有:?P=S?cos ?φ?,其中cos ?φ?为功率因数。大多数UPS的cos ?φ?大约为0.8左右,则可得?P?=0.8?S?。
所以,一个1 kVA的UPS表示其最大输出功率为1 kVA或0.8 kW,此时,就要求UPS负载设备的有功功率总和应小于0.8 kW,而负载一般都标明了额定功率,所以,所有负载的额定功率之和不能超过UPS的有功功率,若满足这样的条件,就称UPS输出功率与负载耗电功率匹配。但应注意一点,以上分析是负载稳定工作时的情况,计算机的外设一般都满足这一情况,但打印机和彩色显示器却例外,打印机启动功率是其额定功率的3~5倍,彩色显示器由于开机消磁电路工作需要较大功率,例如一台AR3240打印机其标称额定功率为220 W,则它启动时耗电功率最大可达220×5=1 100 W,所以一台1 000 W的UPS若单独带一台该打印机也是不可靠的。计算机其他外设的启动功率略大于额定功率,则在考虑匹配时按UPS输出功率的0.8进行负载匹配,例如一台3 kVA的UPS,实际带负载时可带3×0.8×0.8=1.92 kW的负载。一个标准UPS在满载(即功率充分匹配)情况下,市电中断时可持续供电约5~12 min,但在半负载(即负载耗电功率时UPS输出功率的一半)情况下,则可持续供电约10~25 min,即大约有负载减半供电时间加倍的关系。