  一、混凝土结构出现蜂窝麻面怎么办?
  答:混凝土结构蜂窝麻面现象一般是由于砼表面局部缺浆粗糙,形成小凹坑,砂浆少,石子多,在石子间形成蜂窝状无混凝土的空腔形成。
  对于蜂窝麻面现象,首先应查明漏水部位,然后再进行修补,可采用促凝灰浆、集水井等方法堵漏。蜂窝麻面不严重的可以采用水泥砂浆抹面法;蜂窝麻面较严重部位可采用水泥砂浆捻实法;蜂窝、孔洞很严重的,应采用水泥压浆和砼浇筑方法。
  二、混凝土开裂是怎么回事?  
  答:混凝土开裂一般由混凝土表面不规则的收缩裂缝引起,且一般贯通于该构件,沿缝隙有渗漏水。
  对于混凝土开裂现象,可采用促凝胶或氰凝灌浆堵漏,对不渗漏的裂缝,可以用灰浆或水泥压浆法处理,对于结构出现的环形裂缝,可采用埋入式橡胶止水带、后埋式止水带、黏贴式氯丁胶片及涂刷式氯丁胶片等方法。
      三、砂浆防水层表面为什么会起砂?  
  答:若用手擦拭防水砂浆时,可擦掉粉末或颗粒,显露出砂子颗粒,即为起砂现象。可用钢丝刷刷毛或用剁斧剁毛,清洗干净后,重新抹一遍素浆和水泥砂浆层,压光并加强浇水养护。
     四、地下室出现局部阴湿如何处理?
  答:因地下室处于长期阴湿环境,当防水层出现潮湿痕迹,在通风不良、水分蒸发缓慢的情况下,阴湿面积会徐徐扩展,或形成渗漏,导致地下水从某一漏水点以不同渗水量自墙上留下或由地下冒出。可将渗漏部位擦干后立即均匀撒上一层干水泥粉,观察表面出现的湿点即为漏水点,采用快凝砂浆或胶浆堵漏